2019年11月4日,在110千伏某变电站1号主变检修过程中,发现主变高压侧绕组绝缘电阻为零,随后对套管末屏进行绝缘试验,发现高压侧A、B、C相套管末屏绝缘电阻合格,O相套管末屏绝缘电阻为零,因高压侧绝缘为0,无法进行高压侧介损试验,中低压侧介损试验合格,绕组直流电阻合格.同时试验班对套管和本体油进行取油样分析,发现本体油试验数据合格,A、B、C三相套管油试验数据合格,O相套管氢气超标,微水含量偏大.检修人员通过了解110千伏某变1号主变为某电气股份有限公司生产,型号:SFSZ9-31500/110、生产日期2002年7月,出厂编号:020656,2003年03月投运,中性点套管为某有限公司生产.套管结构:穿缆式,型号:BRDLW-72.5/630-3,出厂编号:2007170,出厂日期:2007年6月,1号主变原运行方式为高压侧中性点直接接地方式.11月5日,检修人员现场将主变中性点套管拔出,检查中性点套管穿入电缆,未发现破损及放电痕迹,确定故障点为套管末屏接地,随及联系备品备件,11日,新套管到货后,现场进行了更换,重新试验后,各项试验均正常,主变恢复运行.